در ساختمان های مرتفع مانند مجتمع های مسکونی چند طبقه، بیمارستان ها و هتل ها برای جبران کمبود فشار آب و تقویت سیستم آبرسانی، از بوستر پمپ استفاده می شود. قبل از اینکه سراغ محاسبات و طراحی بوستر پمپ برویم بهتر است کمی بیشتر در مورد آن توضیح دهیم. بوستر پمپ در اصل 2 یا چند پمپ هستند که آنها را روی شاسی فلزی سوار کرده اند. این پمپ ها برای عملکرد بهتر در راستای تامین فشار آب با استفاده از تجهیزاتی مانند اینورتر، پرشر سوئیچ و Change over روند آبرسانی را کنترل می کنند. در ادامه این مطلب متخصصین ما در تکنوتاو تجربیات و اطلاعات خود را در زمینه محاسبات و طراحی بوستر پمپ با شما در میان می گذارند.
آشنایی با زون بندی در محاسبات و طراحی بوستر پمپ:زون یا zone که با نام های ناحیه یا منطقه نیز ممکن است شناخته شود، به بخش های جداگانه ای از یک ساختمان بلند می گویند که آب مورد نیاز آن توسط بوستر پمپ تامین می شود. هر کدام از این زون ها یا ناحیه ها به عنوان اهدافی تعریف می شوند که عمل آبرسانی و تامین فشار در آنها باید انجام شود. به عنوان مثال تصور کنید که یک ساختمان 30 طبقه که حدود 90 متر ارتفاع دارد، باید به چند زون جداگانه تقسیم شود تا روند محاسبات برای هر کدام این بخش ها به صورت جداگانه انجام شده و به مشکل برنخورند. مشخص کردن تعداد زون ها به صورت تقریبی اولین قدم محاسبات بوستر پمپ است و بعد از این مرحله نوبت به محاسبه دبی و هد پمپ ها می رسد.روند زون بندی برای انواع بوستر پمپ های دور ثابت و متغیر می تواند متفاوت باشد و روند انجام آن به صورت زیر می باشد:
فرمول محاسبه تعداد زونهای بوستر پمپ:قبل از این که مستقیما سراغ فرمول ها برویم بهتر است که با پارامترها و نمادهایی که برای نمایش آنها به کار می رود آشنا شوید تا به این صورت درک بهتری از معادله نهایی که در اختیارتان قرار می گیرد، داشته باشید.
بر اساس این پارامترها تعداد زونها و تعداد طبقات هر زون به صورت زیر محاسبه می گردد:
محاسبات دبی بوستر پمپ:مطمئن ترین راه برای انجام محاسبات مربوط دبی بوستر پمپ این است که از جداول مصارف که در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان در مورد آنها صحبت شده، استفاده کنید. برای استفاده از این جداول باید ابتدا با توجه به نوع واحدهای ساختمان مقدار SFU “یا حداکثر فشار لحظه ای” را مشخص کرده و این عمل را برای کل ساختمان نیز تکرار کنید . SFU، GPM یا ” گالن بر دقیقه” را می توان از جداول مربوط به مبحث 16 ساختمان سازی به دست آورد. این روش از سایر روش های موجود راحت تر و دقیق تر خواهد بود. اما در صورتی که به دنبال یک فرمول تقریبی برای دبی بوستر پمپ هستید، می توانید از معادله زیر استفاده کنید. البته نباید فراموش کنید که این فرمول دقت بالایی ندارد و صرفا اطلاعاتی سرانگشتی و تقریبی به شما خواهد داد.
در این فرمول منظور از N تعداد افراد ساکن در ساختمان هستند. البته این فرمول را بیشتر برای ساختمان هایی که میزان رفت و آمد تقریبا ثابتی دارند می توان به کار برد. اما وقتی قصد انجام این محاسبات برای مکان هایی مانند بیمارستان، هتل، مدارس، مراکز خرید و… را دارید، بهترین راه استفاده از جدولهای SFU است که اطلاعات دقیقی در اختیار شما خواهند گذاشت.
محاسبه ظرفیت منبع دیافراگمی در بوستر پمپ:بیشتر بوستر پمپ های دبی متغیر موجود در بازار، به صورت تک خط اینورتر هستند. روند راه اندازی آنها به این صورت است که یک منبع دیافراگمی به آنها کمک می کند تا شروع به کار کنند. این منبع دیافراگمی که تحت فشار است در بوستر پمپ به عنوان یک تثبیت کننده فشار و آکومولاتور استفاده میشود. در ضمن ظرفیت این منبع ارتباط مستقیمی با هد و قدرت پمپهای استفاده شده دارد. در ادامه فرمول مربوط به این بخش را مشاهده میکنید.
در ادامه هر کدام از پارامترهای استفاده در فرمول بالا را خدمت شما معرفی می کنیم:
محاسبه هد بوستر پمپ:یکی از مهمترین بخش های محاسبات و طراحی بوستر پمپ مربوط به محاسبه هد بوستر است. برای انجام این محاسبات فرمول خاصی وجود دارد که به شما اجازه می دهد با جایگذاری مقادیر مختلف به پاسخ مورد نظرتان برسید. البته نباید فراموش کرد که قبل از همه چیز بهتر است نکاتی که در مبحث 16 ساختمان سازی در این زمینه ذکر شده است را به یاد داشته باشید. این موارد عبارتند از: